Perbincangan mengenai penggunaan lampu kecemasan kebakaran dalam bangunan

Sumber: Rangkaian Dunia Keselamatan China

Pencahayaan kecemasan kebakaran adalah bahagian penting dalam membina komponen dan aksesori perlindungan kebakaran, termasuk lampu kecemasan kebakaran dan lampu tanda kecemasan kebakaran, juga dikenali sebagai lampu kecemasan kebakaran dan tanda petunjuk pemindahan.Fungsi utamanya adalah untuk memastikan pemindahan kakitangan yang selamat, kegigihan bekerja di pos khas dan operasi memadam kebakaran dan menyelamat apabila sistem pencahayaan biasa tidak lagi dapat menyediakan pencahayaan sekiranya berlaku kebakaran.Keperluan asas ialah orang di dalam bangunan itu boleh mengenal pasti lokasi pintu keluar kecemasan dan laluan pemindahan yang ditentukan dengan mudah dengan bantuan pencahayaan tertentu tanpa mengira mana-mana bahagian awam.

Sebilangan besar kes kebakaran menunjukkan bahawa disebabkan oleh penetapan kemudahan pemindahan keselamatan yang tidak munasabah atau pemindahan yang lemah di bangunan awam, kakitangan tidak dapat mencari atau mengenal pasti dengan betul lokasi pintu keluar kecemasan dalam kebakaran, yang merupakan salah satu punca utama massa. kematian dan kecederaan kemalangan kebakaran.Oleh itu, kita harus mementingkan sama ada lampu kecemasan kebakaran boleh memainkan peranan sewajarnya dalam kebakaran.Digabungkan dengan amalan bertahun-tahun bekerja dan mengikut peruntukan berkaitan kod untuk reka bentuk perlindungan kebakaran bangunan (GB50016-2006) (selepas ini dirujuk sebagai kod pembinaan), penulis bercakap tentang pandangannya sendiri mengenai penggunaan lampu kecemasan kebakaran di dalam bangunan.

1、 Menetapkan julat lampu kecemasan kebakaran.

Perkara 11.3.1 peraturan pembinaan menetapkan bahawa bahagian berikut bangunan awam, kilang dan gudang kelas C kecuali bangunan kediaman hendaklah dilengkapi dengan lampu pencahayaan kecemasan kebakaran:

1. Tangga tertutup, tangga kalis asap dan ruang hadapannya, ruang hadapan bilik lif bomba atau ruang hadapan berkongsi;
2. Bilik kawalan kebakaran, bilik pam bomba, bilik penjana yang disediakan sendiri, bilik agihan kuasa, bilik kawalan asap dan asap dan bilik lain yang masih perlu berfungsi seperti biasa sekiranya berlaku kebakaran;
3. Auditorium, dewan pameran, dewan perniagaan, dewan pelbagai fungsi dan restoran dengan keluasan pembinaan lebih daripada 400m2, dan studio dengan keluasan pembinaan lebih daripada 200m2;
4. Bangunan bawah tanah dan separa bawah tanah atau bilik aktiviti awam di tingkat bawah tanah dan separa bawah tanah dengan keluasan pembinaan lebih daripada 300m2;
5. Laluan pemindahan di bangunan awam.

Perkara 11.3.4 peraturan pembinaan menetapkan bahawa bangunan awam, loji bertingkat tinggi (gudang) dan loji kelas A, B dan C hendaklah dilengkapi dengan tanda petunjuk pemindahan ringan di sepanjang laluan pejalan kaki dan pintu keluar kecemasan dan betul-betul di atas pintu pemindahan di tempat yang padat penduduk.

Perkara 11.3.5 peraturan pembinaan menetapkan bahawa bangunan atau tempat berikut hendaklah disediakan dengan tanda petunjuk pemindahan cahaya atau tanda petunjuk pemindahan penyimpanan cahaya yang boleh mengekalkan kesinambungan visual di atas tanah laluan pejalan kaki dan laluan pemindahan utama:

1. Bangunan pameran dengan jumlah keluasan pembinaan melebihi 8000m2;
2. Kedai di atas tanah dengan jumlah keluasan pembinaan lebih daripada 5000m2;
3. Kedai bawah tanah dan separa bawah tanah dengan jumlah keluasan pembinaan lebih daripada 500m2;
4. Tempat hiburan lagu dan tarian, tayangan dan hiburan;
5. Pawagam dan teater dengan lebih daripada 1500 tempat duduk dan gimnasium, auditorium atau auditorium dengan lebih daripada 3000 tempat duduk.

Kod bangunan menyenaraikan tetapan lampu kecemasan kebakaran sebagai bab yang berasingan untuk spesifikasi komprehensif.Berbanding dengan kod asal untuk reka bentuk perlindungan kebakaran bangunan (gbj16-87), ia meluaskan skop tetapan lampu kecemasan kebakaran dengan ketara dan menyerlahkan tetapan wajib lampu penanda kecemasan kebakaran.Sebagai contoh, ditetapkan bahawa lampu kecemasan kebakaran hendaklah dipasang di bahagian tertentu bangunan awam biasa (kecuali bangunan kediaman) dan loji (gudang), bangunan awam, loji bertingkat tinggi (gudang) Kecuali kelas D dan E, laluan pejalan kaki pemindahan, pintu keluar kecemasan, pintu pemindahan dan bahagian lain loji hendaklah ditetapkan dengan tanda petunjuk pemindahan ringan, dan bangunan dengan skala tertentu seperti bangunan awam, kedai bawah tanah (semi bawah tanah) dan tempat hiburan lagu dan tarian dan hiburan. hendaklah ditambah dengan lampu tanah atau tanda-tanda petunjuk pemindahan simpanan cahaya.

Walau bagaimanapun, pada masa ini, banyak unit reka bentuk tidak cukup memahami spesifikasi, melaksanakan standard dengan lemah, dan mengurangkan reka bentuk standard tanpa kebenaran.Mereka selalunya hanya memberi perhatian kepada reka bentuk lampu kecemasan kebakaran di tempat yang padat penduduk dan bangunan awam yang besar.Untuk loji perindustrian bertingkat (gudang) dan bangunan awam biasa, lampu kecemasan kebakaran tidak direka, terutamanya untuk penambahan lampu tanah atau tanda petunjuk pemindahan penyimpanan cahaya, yang tidak boleh dilaksanakan dengan ketat.Mereka fikir ia tidak kira sama ada mereka ditetapkan atau tidak.Apabila menyemak reka bentuk perlindungan kebakaran, pembinaan dan penyemakan kakitangan beberapa institusi penyeliaan perlindungan kebakaran gagal dikawal dengan ketat kerana salah faham dalam pemahaman dan perbezaan pemahaman spesifikasi, mengakibatkan kegagalan atau penetapan lampu kecemasan kebakaran yang tidak mencukupi di banyak projek, mengakibatkan kebakaran "kongenital" bahaya tersembunyi projek.

Oleh itu, unit reka bentuk dan organisasi penyeliaan kebakaran harus mementingkan reka bentuk lampu kecemasan kebakaran, mengatur kakitangan untuk mengukuhkan kajian dan pemahaman spesifikasi, mengukuhkan publisiti dan pelaksanaan spesifikasi, dan meningkatkan tahap teori.Hanya apabila reka bentuk telah disediakan dan audit dikawal ketat, kami boleh memastikan bahawa lampu kecemasan kebakaran memainkan peranan sewajarnya dalam kebakaran.

2、 Mod bekalan kuasa lampu kecemasan kebakaran.
Perkara 11.1.4 peraturan pembinaan menetapkan bahawa * * litar bekalan kuasa hendaklah diguna pakai untuk peralatan elektrik pemadam kebakaran.Apabila pengeluaran dan elektrik domestik terputus, elektrik pemadam kebakaran masih terjamin.

Pada masa ini, lampu kecemasan kebakaran biasanya menggunakan dua mod bekalan kuasa: satu ialah jenis kawalan bebas dengan bekalan kuasa sendiri.Iaitu, bekalan kuasa biasa disambungkan daripada litar bekalan kuasa lampu 220V biasa, dan bateri lampu kecemasan dicas pada masa biasa.

Apabila bekalan kuasa biasa terputus, bekalan kuasa siap sedia (bateri) akan membekalkan kuasa secara automatik.Lampu jenis ini mempunyai kelebihan pelaburan kecil dan pemasangan yang mudah;Yang lain ialah bekalan kuasa berpusat dan jenis kawalan berpusat.Iaitu, tiada bekalan kuasa bebas dalam lampu kecemasan.Apabila bekalan kuasa lampu biasa terputus, ia akan dikuasakan oleh sistem bekalan kuasa berpusat.Lampu jenis ini sesuai untuk pengurusan berpusat dan mempunyai kebolehpercayaan sistem yang baik.Apabila memilih mod bekalan kuasa lampu lampu kecemasan, ia hendaklah dipilih secara munasabah mengikut situasi tertentu.

Secara umumnya, untuk tempat kecil dan projek hiasan sekunder, jenis kawalan bebas dengan bekalan kuasa sendiri boleh dipilih.Bagi projek atau projek baharu dengan bilik kawalan kebakaran, bekalan kuasa berpusat dan jenis kawalan berpusat hendaklah dipilih sejauh mungkin.

Dalam penyeliaan dan pemeriksaan harian, didapati yang biasa digunakan dalam lampu kecemasan kebakaran kawalan bebas kuasa serba lengkap.Setiap lampu dalam bentuk ini mempunyai sejumlah besar komponen elektronik seperti perubahan voltan, penstabilan voltan, pengecasan, penyongsang dan bateri.Bateri perlu dicas dan dinyahcas apabila lampu kecemasan sedang digunakan, penyelenggaraan dan kegagalan.Sebagai contoh, lampu biasa dan lampu kecemasan kebakaran menggunakan litar yang sama, supaya lampu kecemasan kebakaran sering berada dalam keadaan cas dan pelepasan, Ia menyebabkan kerugian besar kepada bateri, mempercepatkan pemotongan bateri lampu kecemasan, dan serius. menjejaskan hayat perkhidmatan lampu.Semasa pemeriksaan di beberapa tempat, penyelia kebakaran sering mendapati "kebiasaan" pelanggaran memadam kebakaran yang sistem lampu kecemasan tidak dapat berfungsi dengan normal, kebanyakannya disebabkan oleh kegagalan litar bekalan kuasa untuk lampu kecemasan kebakaran.

Oleh itu, apabila menyemak gambar rajah elektrik, organisasi penyeliaan kebakaran harus memberi perhatian yang besar sama ada litar bekalan kuasa digunakan untuk lampu kecemasan kebakaran.

3、 Pemasangan talian dan pemilihan wayar lampu kecemasan kebakaran.

Perkara 11.1.6 peraturan pembinaan menetapkan bahawa talian pengedaran peralatan elektrik pemadam kebakaran hendaklah memenuhi keperluan bekalan kuasa berterusan sekiranya berlaku kebakaran, dan peletakannya hendaklah mematuhi peruntukan berikut:

1. Dalam kes peletakan tersembunyi, ia hendaklah diletakkan melalui paip dan dalam struktur tidak mudah terbakar, dan ketebalan lapisan pelindung hendaklah tidak kurang daripada 3cm.Dalam kes peletakan terbuka (termasuk peletakan di siling), ia hendaklah melalui paip logam atau batang logam tertutup, dan langkah perlindungan kebakaran hendaklah diambil;
2. Apabila kabel kalis api atau kalis api digunakan, langkah perlindungan kebakaran tidak boleh diambil untuk meletakkan di dalam telaga kabel dan parit kabel;
3. Apabila kabel tidak mudah terbakar berpenebat mineral digunakan, ia boleh terus diletakkan di tempat terbuka;
4. Ia hendaklah diletakkan secara berasingan daripada talian pengedaran lain;Apabila diletakkan di dalam parit telaga yang sama, ia hendaklah disusun pada kedua-dua belah parit telaga masing-masing.

Lampu kecemasan kebakaran digunakan secara meluas dalam susun atur bangunan, yang pada asasnya melibatkan semua bahagian awam bangunan.Sekiranya saluran paip tidak diletakkan di tempatnya, sangat mudah menyebabkan litar terbuka, litar pintas dan kebocoran talian elektrik dalam kebakaran, yang bukan sahaja akan menjadikan lampu kecemasan memainkan peranan yang sewajarnya, tetapi juga membawa kepada bencana dan kemalangan lain.Lampu kecemasan dengan bekalan kuasa berpusat mempunyai keperluan yang lebih tinggi pada talian, kerana bekalan kuasa lampu kecemasan tersebut disambungkan dari talian utama papan pengedaran.Selagi satu bahagian talian utama rosak atau lampu litar pintas, semua lampu kecemasan pada keseluruhan talian akan rosak.

Dalam pemeriksaan kebakaran dan penerimaan beberapa projek, sering didapati bahawa apabila garisan lampu kecemasan kebakaran disembunyikan, ketebalan lapisan pelindung tidak dapat memenuhi keperluan, tiada langkah pencegahan kebakaran diambil apabila ia terdedah, wayar gunakan wayar bersarung biasa atau wayar teras aluminium, dan tiada benang paip atau batang logam tertutup untuk perlindungan.Walaupun langkah perlindungan kebakaran yang ditetapkan telah diambil, hos, kotak simpang dan penyambung yang dimasukkan ke dalam lampu tidak boleh dilindungi dengan berkesan, malah terdedah kepada luar.Sesetengah lampu kecemasan kebakaran disambungkan terus ke soket dan talian lampu pencahayaan biasa di belakang suis.Kaedah pemasangan talian dan pemasangan lampu yang tidak standard ini adalah biasa dalam projek hiasan dan pembinaan semula beberapa tempat awam yang kecil, dan kemudaratan yang disebabkan olehnya juga amat teruk.

Oleh itu, kita harus mematuhi spesifikasi dan peraturan negara yang berkaitan, mengukuhkan perlindungan dan pemilihan wayar bagi garis pengedaran lampu kecemasan kebakaran, dengan tegas membeli dan menggunakan produk, wayar dan kabel yang memenuhi piawaian kebangsaan, dan melakukan kerja yang baik dalam perlindungan kebakaran talian pengedaran.

4、 Keberkesanan dan susun atur lampu kecemasan kebakaran.

Perkara 11.3.2 peraturan pembinaan menetapkan bahawa pencahayaan lampu lampu kecemasan kebakaran di bangunan hendaklah memenuhi keperluan berikut:
1. Pencahayaan aras rendah tanah bagi laluan pemindahan hendaklah tidak kurang daripada 0.5lx;
2. Pencahayaan aras rendah tanah di tempat berpenduduk padat hendaklah tidak kurang daripada 1LX;
3. Pencahayaan aras rendah tanah bagi tangga hendaklah tidak kurang daripada 5lx;
4. Pencahayaan kecemasan kebakaran bilik kawalan kebakaran, bilik pam bomba, bilik penjana disediakan sendiri, bilik pengagihan kuasa, kawalan asap dan bilik ekzos asap dan bilik lain yang masih perlu berfungsi seperti biasa sekiranya berlaku kebakaran hendaklah memastikan pencahayaan normal. pencahayaan.

Perkara 11.3.3 peraturan pembinaan menetapkan bahawa lampu kecemasan kebakaran hendaklah dipasang di bahagian atas dinding, di siling atau di bahagian atas pintu keluar.

Perkara 11.3.4 peraturan pembinaan menetapkan bahawa penetapan tanda petunjuk pemindahan cahaya hendaklah mematuhi peruntukan berikut:
1. "Keluar kecemasan" hendaklah digunakan sebagai tanda petunjuk tepat di atas pintu keluar kecemasan dan pintu pemindahan;

2. Tanda petunjuk pemindahan ringan yang ditetapkan di sepanjang laluan pemindahan hendaklah ditetapkan pada dinding di bawah 1m dari tanah di laluan pemindahan dan sudutnya, dan jarak tanda petunjuk pemindahan ringan tidak boleh melebihi 20m.Untuk laluan pejalan kaki, ia tidak boleh lebih daripada 10m, dan di kawasan sudut laluan, ia tidak boleh lebih daripada 1m.Lampu tanda kecemasan yang diletakkan di atas tanah hendaklah memastikan sudut pandangan berterusan dan jarak tidak boleh melebihi 5m.

Pada masa ini, lima masalah berikut sering muncul dalam kecekapan dan susun atur lampu kecemasan kebakaran: pertama, lampu kecemasan kebakaran harus ditetapkan di bahagian yang berkaitan tidak ditetapkan;Kedua, kedudukan lampu lampu kecemasan kebakaran terlalu rendah, bilangannya tidak mencukupi, dan pencahayaan tidak dapat memenuhi keperluan spesifikasi;Ketiga, lampu tanda kecemasan kebakaran yang ditetapkan di laluan pemindahan tidak dipasang pada dinding di bawah 1m, kedudukan pemasangan terlalu tinggi, dan jarak terlalu besar, yang melebihi jarak 20m yang diperlukan oleh spesifikasi, terutamanya dalam laluan beg. dan kawasan sudut laluan, bilangan lampu tidak mencukupi dan jarak terlalu besar;Keempat, tanda kecemasan kebakaran menunjukkan arah yang salah dan tidak boleh menunjuk dengan betul arah pemindahan;Kelima, lampu tanah atau tanda-tanda pemindahan penyimpanan cahaya tidak boleh ditetapkan, atau walaupun ia ditetapkan, ia tidak dapat memastikan kesinambungan visual.

Bagi mengelakkan kewujudan masalah di atas, organisasi penyeliaan kebakaran hendaklah memperkasakan penyeliaan dan pemeriksaan tapak pembinaan, mencari masalah dalam masa dan menghentikan pembinaan haram.Pada masa yang sama, adalah perlu untuk memeriksa penerimaan dengan ketat untuk memastikan keberkesanan lampu kecemasan kebakaran memenuhi piawaian dan disusun di tempatnya.

5、 Kualiti produk lampu kecemasan kebakaran.
Pada tahun 2007, wilayah itu menjalankan penyeliaan dan pemeriksaan rawak ke atas produk pemadam kebakaran.Sebanyak 19 kelompok produk lampu kecemasan pemadam kebakaran telah dipilih, dan hanya 4 kelompok produk yang layak, dan kadar pensampelan yang layak hanya 21%.Keputusan semakan tempat menunjukkan bahawa produk lampu kecemasan kebakaran terutamanya mempunyai masalah berikut: pertama, penggunaan bateri tidak memenuhi keperluan standard.Contohnya: bateri asid plumbum, tiga tiada bateri atau tidak konsisten dengan bateri pemeriksaan pensijilan;Kedua, kapasiti bateri adalah rendah dan masa kecemasan tidak mencapai standard;Ketiga, litar perlindungan lebih nyahcas dan lebihan cas tidak memainkan peranan sewajarnya.Ini terutamanya kerana sesetengah pengeluar mengubah suai litar produk yang dimuktamadkan tanpa kebenaran untuk mengurangkan kos, dan memudahkan atau tidak menetapkan litar perlindungan lebih nyahcas dan lebihan cas;Keempat, kecerahan permukaan dalam keadaan kecemasan tidak dapat memenuhi keperluan standard, kecerahan tidak sekata, dan jurang terlalu besar.

Papan tanda keselamatan kebakaran piawaian kebangsaan gb13495 dan lampu kecemasan kebakaran GB17945 telah membuat peruntukan yang jelas tentang parameter teknikal, prestasi komponen, spesifikasi dan model lampu kecemasan kebakaran.Pada masa ini, beberapa lampu kecemasan kebakaran yang dihasilkan dan dijual di pasaran tidak memenuhi keperluan akses pasaran dan tidak mendapat laporan pemeriksaan jenis kebangsaan yang sepadan.Sesetengah produk tidak memenuhi piawaian dari segi konsistensi produk dan sesetengah produk gagal melepasi ujian prestasi.Sesetengah pengeluar, penjual dan juga laporan pemeriksaan palsu yang menyalahi undang-undang menghasilkan dan menjual produk palsu dan buruk atau produk buruk, secara serius mengganggu pasaran produk kebakaran.

Oleh itu, organisasi penyeliaan kebakaran hendaklah, mengikut peruntukan berkaitan undang-undang perlindungan kebakaran dan undang-undang kualiti produk, mengukuhkan penyeliaan dan pemeriksaan rawak kualiti produk lampu kecemasan kebakaran, menyiasat dengan serius dan menangani tingkah laku pengeluaran dan jualan yang menyalahi undang-undang. melalui pemeriksaan rawak pasaran dan pemeriksaan di tapak, untuk membersihkan pasaran produk kebakaran.